氯气比空气重、遇潮成酸雾。探头装在钢瓶柜、蒸发器、加氯间低点与操作位,避开正对喷溅。高报应停加氯并启事故排风。
量程常用 0–10 ppm;报警按 GBZ 2.1 就低不就高。壳体 IP66,滤片勤换。
室内安装距泄漏源不宜大于1米,室外安装距泄漏源不宜大于2米;安装的位置应在泄漏点的下风向。根据氯气的比重,探头安装距地面以下30公分处。