一氧化碳在空气中爆炸下限约 12.5 %Vol、上限约 74 %Vol。这是爆炸范围,不是职业卫生。
人员防护看 ppm(GBZ 2.1 量级),探头常用 0–500 / 0–1000 ppm,不要用 %LEL 可燃气探头代替 CO 毒气探头。钢厂煤气柜区尤其如此。