كاشف الغازينقسم بشكل رئيسي إلى نوعين: كاشف الغاز المحمول وكاشف الغاز المحمول، وهو أداة أجهزة قياس تستشعر الغازات السامة والضارة في البيئة عبر أجهزة الاستشعار وتصدر تحذيرات مبكرةكاشف الغازمن الضروري إجراء التركيب الصحيح لضمان الاستخدام الطبيعي، دعونا نقدم ذلك باختصار.
تركيب كاشف الغاز
الخطوة الأولى هي الإرادةكاشف الغازعند تركيبه في المناطق التي قد يكون فيها تسرب غاز، يجب تثبيت كاشف الغاز بإحكام، ويتم تحديد موقع التركيب وفقا للجاذبية النوعية للغاز المقاس بالنسبة للهواء، وبما أن الجاذبية النوعية للغاز المقاس أقل من الهواء، يجب تركيب الكاشف على بعد 30~60 سم من السقف. ثبت الكاشف على الحائط باستخدام براغي تمدد Φ8.
ومع ذلك، من أجل ضمان الاستخدام الصحيح للكاشفات ومنع فشلها، فيما يلي الظواهر التي يجب الانتباه لها (الأماكن التي يصعب تثبيتها):
1. درجة الحرارة أقل من -40°م أو أكثر من 70°م
2. مخارج تزويد الهواء، مراوح التهوية، الأبواب والأماكن الأخرى ذات التدفق الهوائي الكبير
3. الأماكن التي تحتوي على الكثير من بخار الماء وقطرات الماء (الرطوبة النسبية: أكبر من 90%)
4. الأماكن المتأثرة مباشرة بالبخار والأبخرة
الخطوة الثانية هي التوصيل الكهربائي: يجب أن يستخدم التوصيل سلكًا عالي التظليل لمنع التداخل في الإشارات الكهربائية، وضع السلك بشكل مناسب، وفتح الغطاء العلوي.
1、كاشف الغازعادةً ما يعتمد كاشف الغاز على النقل بثلاثة أسلاك، ويُشير القطب الموجب لمصدر الطاقة (طرف 'VCC')، وسلك الإشارة (الطرف المميز بـ 'SIG')، والقطب السالب لمصدر الطاقة (الطرف المميز بـ 'GND') إلى '24V، mA و GND' لمجموعة الأطراف المميزة بـ '4-20mAIN' لوحدة قناة الوصول. يجب تأريض غلاف الجهاز (شبكة التظليل للكابل) بشكل جيد، وبعد توصيل الأسلاك، قم بتثبيت الهيكل.
2. بدء التشغيل: بعد اكتمال التوصيلات الكهربائية، قم بتوصيل طاقة للجهاز الكاشف. بعد التشغيل، ستنتقل القراءة من نطاق القياس إلى القراءة المستقرة، ويستغرق ذلك حوالي 15 دقيقة.
بالإضافة إلى التركيب الصحيح، يجب أيضًا فهم الإصلاحات البسيطة.
1. صيانة المستشعر: عادةً يتم إعادة الفحص والمعايرة بعد نصف سنة إلى سنة من التركيب والاستخدام، وسيتم إصدار تقرير الاختبار من الجهة المختبرة.
2. عندماكاشف الغازيحتاج المستشعر إلى الاستبدال عندما يفقد حساسيته، مثل عداد التدفق العائم الأنبوبي المعدني، وعداد التدفق التوربيني، وعداد التدفق الدوّامي، ومن خلال المعايرة المنتظمة سيتم معرفة ما إذا كان المستشعر غير صالح، عندما لا تصل قيمة المعايرة إلى قيمة الغاز القياسية، يجب استبدال المستشعر.
3、كاشف الغازتفتيش الجهاز بالكامل: يجب فحص الكاشف بانتظام، وإشارة التيار الخاصة به في الهواء النقي هي DC4mA.