عند مراقبة تسرب الغازات القابلة للاشتعال أو الغازات السامة في منطقة مصانع العمليات ومرافق التخزين والنقل (بما في ذلك الغاز من الفئة A ومزارع خزانات تخزين الهيدروكربونات المسالة، ومناطق خزانات التخزين السائلة من الفئة A وB، ومرافق التحميل والتفريغ، ومحطات التعبئة، إلخ)،أجهزة كشف الغازات القابلة للاشتعال(الكاشف) وسامكاشف الغاز(الكاشف) يجب أن يتم تركيبه وفقًا للأحكام التالية.
1. عندما يتسرب الغاز القابل للاشتعال أو الغاز السام، يمكن أن تصل تركيزات الغاز القابل للاشتعال إلى 25% من الحد الأدنى القابل للاشتعال، ولكن عندما لا يتم الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به لتركيز الغاز السام، يجب ضبط كاشفات الغاز القابل للاشتعال؛
2. When toxic gas or flammable gas leaks, the toxic gas concentration can reach the maximum allowable concentration, but when the flammable gas concentration cannot reach 25%LEL, كاشفات الغاز السام should be installed;
3. في المكان الذي يوجد فيه غاز قابل للاشتعال وغاز سام في نفس الوقت، عندما قد تصل تركيزات الغاز القابل للاشتعال إلى 25% من الحد الأدنى للانفجار (LEL) وقد يصل تركيز الغاز السام إلى الحد الأقصى المسموح به، يجب تركيب أجهزة القياس للغاز القابل للاشتعال والغاز السام بشكل منفصلكاشف الغازات السامة;
4. When the same gas is both flammable and toxic, only كاشفات الغاز السام should be set up; [SH3063-1999] Process units and storage and transportation facilities (including Class A gases, liquefied hydrocarbons, and Class A gases) that produce or use flammable gas. Flammable gas detection and alarm devices are set up in Class A liquid storage tank areas, loading and unloading facilities, gas filling stations, etc., and two new areas.
في معدات العملية ومنشآت التخزين والنقل التي تولد أو تستخدم الغاز السام، يجب تركيب أجهزة كشف الغاز السام وإنذارها وفقًا لهذه المواصفة.
1. من بينهاغاز قابل للاشتعالأو قد تصل تسرب الغازات السامة إلى 25٪ من الحد الأدنى للانفجار، لكن الغاز السام لا يمكن أن يصل إلى أقصى تركيز مسموح به، يجب ضبط إنذار الكشف عن الغاز القابل للاشتعال;
2. عند تسرب الغاز السام أو الغاز القابل للاشتعال، قد يصل الغاز السام إلى التركيز الأقصى المسموح به، ولكن عند عدم وصول الغاز القابل للاشتعال إلى 25% من الحد الأدنى للانفجار، يجب تركيب جهاز إنذار للكشف عن الغاز السام؛
3. يجب تجهيز كل من غاز قابل للاشتعال وغاز سام بأجهزة كشف الغاز السام وإنذاره؛
4. عند وجود الغازات القابلة للاشتعال والغازات السامة في نفس الوقت، يجب إعداد الغاز القابل للاشتعال وغاز سامجهاز الكشف والإنذار يعمل في نفس الوقت.
ملاحظة: يتم وصف تقسيم المنطقة 2 والمنطقة 2 الإضافية في كود تصميم التركيبات الكهربائية في البيئات الخطرة من حيث الانفجار والحريق (GB 50058).