Determination of Toxic gas detectors installation height - أسئلة وأجوبة

سامكاشف الغازيجب تركيبها على بعد متر واحد من مصدر الهواء الذي قد يتسرب. الغاز القابل للاشتعال في المناطق الصغيرة المقاومة للانفجاركاشف الغازيجب أيضًا تثبيته على بعد متر واحد من مصدر التسرب المحتمل. يجب تركيب مجسات الغاز القابل للاشتعال ذات الكثافة النوعية أكبر من 0.975، أي الأثقل من الهواء، مثل الغاز المسال، على بعد يتراوح بين 0.3-1 متر من الأرض؛مسبار الغاز القابل للاشتعال، مثل الهيدروجين، يجب تركيبها على بعد 0.3-2 متر من السقف.

2. مقاوم للانفجاركاشف الغاز القابل للاشتعالنطاق الكشف: كاشف يستجيب للتغيرات في تركيز غاز قابل للاشتعال واحد أو أكثر. يمكن تقسيمه إلى تركيب نقاط، خطي ومسافة تركيب كاشف الغاز. يتم تركيب كاشف كل 15 متر في الهواء الطلق، أي أن نصف قطر الحماية هو 7.5 متر، ويتم تركيب كاشف كل 7 أمتار في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة داخل المباني، أي أن نصف قطر الحماية هو 3.5 متر.

المستشعر الآمن جوهريًا لا يتطلب متطلبات خاصة لحماية أنبوب الأسلاك، بينما يحتاج المستشعر المقاوم للهب إلى اتخاذ تدابير للختم وحماية من الانفجار تتوافق مع متطلبات مواصفات أنبوب الأسلاك، مثل استخدام صناديق التوصيل المضادة للانفجار، والموصلات المقاومة للانفجار، والمواسير المنحنية، وما إلى ذلك.

3、كاشف الغاز القابل للاشتعالمسافة التركيب هي 15 م في الهواء الطلق، أي أن نصف قطر الحماية هو 7.5 م، ومسافة التركيب في الأماكن المغلقة ونصف المغلقة الداخلية هي 7 م، أي أن نصف قطر الحماية هو 3.5 م.كاشف الغازات السامةينبغي تركيب الجهاز على مسافة متر واحد من مصدر تسرب محتمل. يجب أيضًا تركيب أجهزة كشف الغازات القابلة للاشتعال في المناطق الصغيرة المقاومة للانفجار ضمن متر واحد من مصدر التسرب المحتمل. يجب تركيب مجسات الغاز القابل للاشتعال ذات الكثافة النوعية الأكبر من 0.975، أي الأثقل من الهواء، مثل الغاز المسال، على ارتفاع 0.3-1 م من الأرض؛ ويجب تركيب مجسات الغاز القابل للاشتعال ذات الكثافة النوعية الأقل من الهواء، مثل الهيدروجين، على ارتفاع 0.3-2 م من السقف.

العودة إلى القائمة

الدردشة المباشرة
الخط الساخن
قبل البيع: 13241121312
خدمة ما بعد البيع: 010-84932407
وي شات
وي شات نفسه: 13241121312
رمز وي شات QR
العودة إلى الأعلى