لا، متطلبات تخزين الأسيتيلين هي كما يلي:
4.1 في موقع استخدام زجاجات الأسيتيلين، لا يجوز تخزين أكثر من 5 زجاجات؛ إذا كانت سعة التخزين أكثر من 5 زجاجات ولكن أقل من 20 زجاجة، يجب فصلها في غرفة تخزين منفصلة بواسطة جدار غير قابل للاشتعال أو جسم غير قابل للاشتعال في الموقع أو في الورشة، ويجب أن يكون أحد الجوانب مقابل الجدار الخارجي؛ إذا كانت هناك أكثر من 20 زجاجة، يجب إنشاء مستودع زجاجات أسيتيلين؛ يمكن بناء مستودع زجاجات الأسيتيلين بسعة التخزين التي لا تتجاوز 40 زجاجة بجانب مصنع الإنتاج بمستوى مقاومة للحريق لا يقل عن المستوى 2، ويجب أن يكون الجدار المجاور له جدارًا مقاومًا للحريق بدون أبواب أو نوافذ أو فتحات، ويحظر تمامًا مرور أي أنبوب عبره.
4.2 يجب ألا تقل المسافة بين غرفة التخزين ومصدر اللهب المكشوف أو الشرر المنبعث عن 15 متراً (م)، ويجب ألا تقع في القبو أو نصف القبو.
٤.٣ يجب أن يكون لغرفة التخزين تهوية جيدة وتبريد ومرافق أخرى، وتجنب أشعة الشمس المباشرة، وضمان سهولة طرق النقل، وتجهيزها بصنابير حريق وطفيات حريق بالمسحوق الجاف وثاني أكسيد الكربون بالقرب منها (يحظر منعًا باتًا استخدام طفيات الحريق بالرباعي كلوريد الكربون).
4.4 عند تخزين زجاجات الأسيتيلين، يجب عمومًا إبقاؤها في وضع عمودي ويجب أن تكون هناك تدابير لمنع انقلابها.
٤.٥ يُمنع منعًا باتًا تخزين أسطوانات الكلور وزجاجات الأكسجين والمواد القابلة للاشتعال في نفس الغرفة.
4.6 يجب أن يُدار غرفة التخزين بواسطة موظفين مختصين، ويجب وضع علامات "خطر الأسيتيلين" و"ممنوع تمامًا الألعاب النارية" في أماكن واضحة
4.7 يجب أن يتوافق تصميم وبناء مخزن زجاجات الأسيتيلين مع الأحكام ذات الصلة في "كد التصميم للحماية من الحرائق في المباني" و"كود تصميم محطة الأسيتيلين" (تجريبي).