إنذار الغاز القابل للاشتعاليتكون من كاشف وأداة إنذار، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعات النفط والغاز والكيميائيات ومستودعات النفط وغيرها من الصناعات البتروكيماوية التي تحتوي على غاز قابل للاشتعال، ويستخدم للكشف عن التسربات في الأماكن الخطرة الداخلية والخارجية، وهو أداة مهمة لضمان الإنتاج والسلامة الشخصية. عندما يكون الغاز القابل للاشتعال موجودًا في الموقع الذي يتم اختباره، يقوم الكاشف بتحويل إشارة الغاز إلى إشارة جهد أو إشارة تيار وينقلها إلى أداة الإنذار، وتعرض الأداة قيمة تركيز نسبة نسبة الانفجار الأدنى للغاز القابل للاشتعال. عندما يتجاوز تركيز الغاز القابل للاشتعال قيمة ضبط الإنذار، يشير إنذار الصوت والضوء، ويتخذ الأفراد المناوبون التدابير الأمنية في الوقت المناسب لتجنب حوادث الانفجار.
فيما يلي مقدمة موجزة عن طرق واحتياطات اختيار وتركيب واستخدام وصيانة أجهزة إنذار الغاز القابل للاشتعال كما يلي:
1. الاحتياطات عند التطبيق
إنذار الغاز القابل للاشتعالبمجرد تثبيت النقطة الثابتة، لا يكون من السهل تغيير موقعها. استنادًا إلى خبرة العمل المتراكمة على مر السنين، يجب أخذ النقاط التالية في الاعتبار عند تطبيقها.
(1) اكتشف النقاط المحتملة للتسرب في الأجهزة المطلوب مراقبتها، حلل ضغط التسرب واتجاهه وعوامل أخرى، وارسم خريطة توزيع مواضع المجس، والتي تُقسم إلى ثلاث درجات: I، II، III وفقًا لخطورة التسرب.
(2) وفقًا لعوامل محددة مثل اتجاه تدفق الهواء واتجاه الرياح في الموقع، يتم الحكم على اتجاه تسرب الغاز القابل للاشتعال عند حدوث تسرب كبير.
(3) وفقًا لكثافة الغاز المتسرب (أكبر أو أقل من الهواء)، وبالاقتران مع اتجاه تدفق الهواء، يتم تخليقه في خريطة اتجاه تدفق ثلاثية الأبعاد للتسرب، ويتم إعداد خطة تحديد النقطة الابتدائية في موقع مجرى الهواء أسفل اتجاهه.
(4) دراسة ما إذا كانت حالة التسرب عند نقطة التسرب تسربًا دقيقًا أو يشبه النفاثة. إذا كان تسربًا طفيفًا، يجب أن يكون موقع النقطة أقرب إلى نقطة التسرب. إذا كان تسربًا يشبه النفاثة، انتقل قليلًا بعيدًا عن نقطة التسرب. بناءً على هذه الظروف، تم وضع الخطة النهائية لإعداد النقطة. بهذه الطريقة، يمكن تقدير الكمية والنوع الذي يحتاج إلى الشراء.
(5) للأماكن التي يحدث فيها تسرب كبير للغاز القابل للاشتعال، يجب إعداد نقطة كشف كل 10-20 متر وفقاً للأنظمة ذات الصلة. بالنسبة لغرف الضخ الصغيرة والمتقطعة التي لا توجد بها نوبة عمل، يجب الانتباه لاحتمالية تسرب الغاز القابل للاشتعال، ويجب عادة تركيب كاشف عند النفخ السفلي.
(6) للأماكن التي يحدث فيها تسرب الهيدروجين، يجب تركيب الكاشف على المستوى العلوي من نقطة التسرب.
(7) في الوسائط التي تكون فيها كثافة الغاز أكبر من الهواء، يجب تركيب الكاشف على المستوى الأدنى أسفل نقطة التسرب، والانتباه إلى خصائص البيئة المحيطة. أما في الأماكن التي يسهل فيها تراكم الغاز القابل للاشتعال، فيجب إيلاء اهتمام خاص لتحديد نقاط مراقبة السلامة.
(8) بالنسبة لبيئة انتشار وتسرب الغاز القابل للاشتعال المفتوحة، إذا كانت الظروف التهوية غير جيدة، فمن السهل أن تصل محتويات الغاز القابل للاشتعال في الهواء في جزء معين إلى أو بالقرب من تركيز الحد الأدنى للانفجار، وهذه نقاط مراقبة السلامة التي لا يمكن تجاهلها.
وفقًا لتحليل الحوادث في الموقع، أكثر من نصفها كان نتيجة التركيب والمعايرة غير الصحيحة. لذلك، من الضروري تقديم اعتبارات للتركيب والمعايرة الصحيحين لتقليل الأعطال.
2.إنذار الغاز القابل للاشتعالاحتياطات التركيب:
(1) يجب ألا يكون هناك مجال كهرومغناطيسي قوي (مثل المحركات عالية القدرة والمحولات) حول جهاز الإنذار يؤثر على عمل الجهاز.
(2)إنذارإنه جهاز أمان، يتمتع بوظائف العرض الصوتي والضوئي، ويجب تركيبه في أماكن تكون سهلة للرؤية والسمع من قبل الموظفين، وذلك للقضاء على المخاطر الخفية في الوقت المناسب.
(3) يجب أن يكون ارتفاع تركيب جهاز الإنذار عمومًا 160-170 سم لتسهيل قيام موظفي الصيانة بأعمال الصيانة اليومية.
(4) مسبار الإنذار هو في الأساس عنصر كشف يتصل بمستشعر غاز الاحتراق، ويتكون من ملف سلكي من البلاتين مغطى بالألومينا واللاصق، وسطحه الخارجي مزود بالبلاتين والبلاديوم وغيرها من المعادن النادرة. لذلك، من المهم توخي الحذر عند التركيب لتجنب كسر المسبار.
(5) كثافة الغاز المراد قياسه مختلفة، ويجب أن يكون موقع تركيب المجس الداخلي مختلفاً أيضاً. عندما تكون كثافة الغاز المقاس أقل من كثافة الهواء، يجب تركيب المجس على بعد 30 سم من السقف، في اتجاه إلى الأسفل؛ وعلى العكس، يجب تركيب المجس على بعد 30 سم من الأرض في اتجاه إلى الأعلى.
(6) يمكن اختيار ارتفاع تركيب المجس المكشوف حسب كثافة الغاز المراد قياسه، ويجب الانتباه بشكل خاص إلى أن المجس يجب أن يُركب في جانب اتجاه الريح.
(7) يجب أن يكون كابل توصيل حلقة الإنذار مجهزًا بغلاف واقٍ، ومن الأفضل إضافة خرطوم معدني عند توصيل مسبار الاستشعار، والانتباه إلى الحماية من الانفجار في المصنع.
(8) بعد التركيب والتشغيل، تأكد من تركيب غطاء مقاوم للماء وقابل للتنفس لمنع دخول مياه الأمطار وإتلاف المسبار.
3.إنذار الغاز القابل للاشتعالاحتياطات للمعايرة
(1) من حيث المبدأ، يجب استخدام الغاز العيني المعياري الذي تمت معايرته ورفع شهادته لمطابقة الغاز المراد اختباره. الغاز العيني المعياري المختار لنفس الوسط المختبر يختلف، وكذلك نقاط الإنذار.
(2) قبل المعايرة، يجب أن تكون البيئة المحيطة بالمسبار خالية من الغاز القابل للاشتعال. إذا كان هناك غاز قابل للاشتعال، يجب إزالة غطاء المطر أولاً، وملئه بكمية معينة من الهواء النظيف، ثم حقن الغاز العيني باستمرار لضمان دقة المعايرة.
(3) عندما يكون الغاز المراد قياسه خليطًا من الهيدروكربونات، يكون الإيزوبوتان الغاز العيني المفضل، يليه البروبان.
(4) بالنسبة لمخاليط غير هيدروكربونية أو مخاليط هيدروكربونية ذات فرق كبير في الحرارة الناتجة أثناء احتراق الغازات ذات تركيزات الانفجار المنخفضة، يمكن استخدام البوتان، الإيزوبوتان، البروبان وغيرها من الوقود أحادي المكون المتاح والمستقر بسهولة كغازات نموذجية كحل أخير. في هذه الحالة، يجب ضبط نطاق القياس للإنذار وفقًا لعلاقة تحويل محددة.
4. طريقة استخدام وصيانة إنذار الغاز القابل للاشتعال
إنذار الغاز القابل للاشتعالهناك العديد من الأنواع والنماذج، لكن المبدأ الأساسي للدائرة الكهربائية هو نفسه، لذا فإن طرق استخدامه وصيانته مشابهة أيضًا. ويتم وصف طرق الاستخدام والصيانة كما يلي:
(1) عادة ما تكون مدة الخدمة لعناصر الكشف ومكونات التعويض 3-5 سنوات. تحت ظروف استخدام معقولة وصيانة مناسبة، يمكن تمديد عمرها التشغيلي.
(2) بالنسبة لأجهزة الإنذار المزودة بزر اختبار، يجب الضغط على زر الاختبار مرة واحدة في الأسبوع للتحقق ما إذا كان نظام الإنذار يعمل بشكل طبيعي. يجب فحص النقطة الصفرية ونطاق القياس للإنذار كل شهرين.
(3) يجب التحقق من كاشف الغاز بشكل متكرر لمنع تسرب المياه العرضي. يجب إزالة غطاء تهوية الكاشف وتنظيفه عند اختبار الجهاز لمنع الانسداد.
(4) الكاشف هو جهاز مقاوم للانفجار ويجب ألا يستخدم خارج النطاق المحدد. يجب عدم استخدام الكاشف في الأماكن التي تحتوي على الكبريت. يجب استخدام الكاشف قدر الإمكان عندما يكون تركيز الغاز القابل للاشتعال أقل من الحد الأدنى للانفجار، وإلا يمكن أن يحترق العنصر.
(5) لا ينبغي استخدام كاشفات أشباه الموصلات ذات السلك الساخن في ظل ظروف نقص الأكسجين. لا تدفع المجس بكمية كبيرة من الغاز القابل للاشتعال.