Pengetahuan asas mengenai pemasangan dan penyelenggaraan pengesan gas - Soalan Lazim

  pengesan gasIa terbahagi terutamanya kepada dua jenis: pengesan gas mudah alih dan pengesan gas genggam, yang merupakan alat instrumentasi yang mengesan gas beracun dan berbahaya di persekitaran melalui sensor dan mengeluarkan amaran awalpengesan gasAdalah perlu untuk melakukan pemasangan yang betul bagi memastikan penggunaan yang normal, mari kita perkenalkan secara ringkas.

Pemasangan pengesan gas

Langkah pertama adalah untuk mahupengesan gasDipasang di kawasan yang mungkin berlaku kebocoran gas, pengesan gas mesti dipasang dengan kukuh, dan posisi pemasangan ditentukan mengikut ketumpatan gas yang diukur berbanding udara, kerana ketumpatan gas yang diukur kurang daripada udara, pengesan harus dipasang 30~60cm dari bumbung. Pasangkan pengesan ke dinding dengan skru pengembangan Φ8.

Walau bagaimanapun, bagi memastikan penggunaan pengesan dengan betul untuk mengelakkan kegagalan, berikut adalah fenomena yang perlu diberi perhatian (tempat yang sukar untuk dipasang):

1. Suhu di bawah -40°C atau melebihi 70°C

2. Saluran bekalan udara, kipas pengudaraan, pintu dan tempat lain dengan aliran udara yang besar

3. Tempat dengan banyak wap air dan titisan air (kelembapan relatif: lebih daripada 90%)

4. Tempat yang terjejas secara langsung oleh wap dan asap

Langkah kedua ialah pendawaian: pendawaian harus menggunakan wayar yang sangat terlindung untuk mengelakkan isyarat elektrik daripada terganggu, letakkan wayar dengan betul, dan bukakan penutup atas.

  1、pengesan gasPengesan gas umumnya menggunakan penghantaran tiga wayar, dan elektrod positif bekalan kuasa ditandakan (terminal "VCC"), wayar isyarat (terminal yang ditandakan "SIG"), dan elektrod negatif bekalan kuasa (terminal ditandakan "GND") sepadan dengan "24V, mA dan GND" bagi satu set terminal yang ditandakan "4-20mAIN" pada modul saluran akses. Ground shell (rangkaian penutup kabel) perlu di-ground dengan baik, dan selepas menyambungkan wayar, pasangkan chassis dengan ketat.

2. Mula: Selepas pendawaian selesai, bekalkan kuasa kepada pengesan. Selepas mula, bacaan akan bergerak dari julat pengukuran ke bacaan stabil, yang mengambil masa kira-kira 15 minit.

Selain daripada pemasangan yang betul, pembaikan ringkas juga perlu difahami.

1. Penyelenggaraan sensor: secara umumnya diperiksa semula dan dikalibrasi selepas setengah tahun hingga satu tahun pemasangan dan penggunaan, dan laporan ujian akan dikeluarkan oleh pihak penguji.

2. Apabilapengesan gasSensor perlu diganti apabila kehilangan sensitiviti, seperti pengukur aliran pelampung tiub logam, pengukur aliran turbin, pengukur aliran pusaran, melalui kalibrasi berkala akan diketahui sama ada sensor tidak berfungsi, apabila nilai kalibrasi tidak mencapai nilai gas standard, sensor perlu diganti.

  3、pengesan gasPemeriksaan seluruh mesin: Pengesan harus diperiksa secara berkala, dan arus isyaratnya dalam udara bersih ialah DC4mA.