Apabila memantau kebocoran gas mudah terbakar dan/atau gas toksik di kawasan kilang proses dan kemudahan penyimpanan dan pengangkutan (termasuk gas Kelas A dan ladang tangki penyimpanan hidrokarbon cecair, kawasan tangki penyimpanan cecair Kelas A dan B, kemudahan pemuatan dan pemunggahan, stesen pengisian, dan lain-lain),Pengesan gas mudah terbakar(pengesan) dan beracunpengesan gas(pengesan) hendaklah disediakan mengikut peruntukan berikut.
1. Apabila gas mudah terbakar atau gas toksik bocor, kepekatan gas mudah terbakar boleh mencapai 25%LEL, tetapi apabila kepekatan maksimum gas toksik yang dibenarkan tidak dicapai, pengesan gas mudah terbakar perlu dipasang;
2. Apabila gas toksik atau gas mudah terbakar bocor, kepekatan gas toksik boleh mencapai kepekatan maksimum yang dibenarkan, tetapi apabila kepekatan gas mudah terbakar tidak mencapai 25% LEL, pengesan gas toksik perlu dipasang;
3. Di tempat di mana gas mudah terbakar dan gas toksik wujud pada masa yang sama, apabila kepekatan gas mudah terbakar mungkin mencapai 25% LEL dan kepekatan gas toksik mungkin mencapai kepekatan maksimum yang dibenarkan, gas mudah terbakar dan harus ditetapkan secara berasinganpengesan gas toksik;
4. Apabila gas yang sama adalah kedua-duanya mudah terbakar dan toksik, hanya pengesan gas toksik yang harus dipasang; [SH3063-1999] Unit proses dan kemudahan penyimpanan dan pengangkutan (termasuk gas Kelas A, hidrokarbon cecair, dan gas Kelas A) yang menghasilkan atau menggunakan gas mudah terbakar. Peranti pengesanan dan penggera gas mudah terbakar dipasang di kawasan tangki penyimpanan cecair Kelas A, kemudahan pemuatan dan pemunggahan, stesen pengisian gas, dan dua kawasan baru.
Dalam peralatan proses serta kemudahan penyimpanan dan pengangkutan yang menghasilkan atau menggunakan gas beracun, peranti pengesanan dan penggera gas beracun hendaklah dipasang mengikut spesifikasi ini.
1. Antara merekagas mudah terbakaratau kebocoran gas toksik boleh mencapai 25% LEL, tetapi gas toksik tidak boleh mencapai kepekatan maksimum yang dibenarkan, penggera pengesanan gas mudah terbakar harus ditetapkan;
2. Apabila gas toksik atau gas mudah terbakar bocor, gas toksik mungkin mencapai kepekatan maksimum yang dibenarkan, tetapi apabila gas mudah terbakar tidak mencapai 25% LEL, peranti penggera pengesan gas toksik mesti dipasang;
3. Kedua-dua gas mudah terbakar dan gas toksik hendaklah dilengkapi dengan peranti pengesan dan amaran gas toksik;
4. Apabila gas mudah terbakar dan gas toksik wujud serentak, gas mudah terbakar dan harus ditetapkangas toksikPeranti pengesanan dan amaran berlaku serentak.
Nota: Pembahagian Zon 2 dan Zon Tambahan 2 diterangkan dalam Kod untuk Rekabentuk Pemasangan Elektrik di Persekitaran Bahaya Letupan dan Kebakaran (GB 50058).