Titik pemasangan pengesan gas mudah terbakar - Soalan Lazim

    Kebocoran gas mudah terbakar dalam persekitaran industri dan harian (seperti dapur yang menggunakan gas asli) dan boleh terbakar apabila kepekatan gas mudah terbakar mencapai nilai amaran yang ditetapkan oleh penggerapengesan gasAmaran pengesanan, mudah terbakarPenggera gasIsyarat amaran bunyi dan cahaya dikeluarkan untuk mengingatkan orang mengambil langkah keselamatan seperti evakuasi, pengudaraan paksa, dan penutupan peralatan. SambilPenggera gasIa boleh dihubungkan dengan peralatan berkaitan, seperti kebocoran dalam pengeluaran kilang, penyimpanan dan pengangkutan, ia boleh menggerakkan sistem ekzos, memotong bekalan kuasa, penyemburan dan sistem lain untuk mencegah letupan, kebakaran, kemalangan keracunan, dan memastikan pengeluaran selamat. Ia biasa digunakan di loji kimia, petroleum, stesen minyak, kilang besi dan keluli, dan tempat lain di mana gas mudah terbakar dihasilkan.

Mudah terbakarpengesan gasSpesifikasi pemasangan alarm:

1. Lokasinya harus berada dalam 1m di sekitar injap, persambungan paip, saluran udara atau titik kebocoran, sedekat mungkin, tetapi tidak menjejaskan operasi peralatan lain, dan cuba mengelakkan persekitaran bersuhu tinggi dan kelembapan tinggi.

    2. Apabila digunakan untuk pengesanan gas kawasan luas, susunan probe seluas 10-12 meter persegi boleh digunakan, dan kesan pengesanan serta penggera juga boleh dicapai.

    3. Kaedah pemasangan boleh menggunakan pengangkatan bumbung, pemasangan dinding atau pemasangan paip jepit. Pemasangan harus selamat dan boleh dipercayai, dengan mengambil kira kemudahan penyelenggaraan dan penentukuran.

    4. Ketinggian pemasangan: Apabila mengesan hidrogen, gas asli, gas bandar dan gas lain dengan graviti spesifik kurang daripada udara, ia harus dipasang kira-kira 1 meter dari bumbung; Apabila mengesan gas seperti gas petroleum cecair dengan graviti spesifik lebih daripada udara, ia harus dipasang pada jarak kira-kira 1.5-2 meter dari tanah.

    5. Pendawaian harus menggunakan kabel terlindung tiga teras, dan diameter satu wayar lebih besar daripada 1 milimeter persegi. Perisai mesti diasingkan ke bumi semasa pendawaian.

  6. Pendawaian di lokasi hendaklah dialirkan melalui paip, saluran paip yang digunakan harus memenuhi keperluan perlindungan kebakaran, dan sambungan antara paip dan probe harus memenuhi keperluan perlindungan kebakaran.

    7. Pasangkan sensor menghadap ke bawah.

  8. Sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik, pendawaian hendaklah dipasang, dan probe hendaklah diuji selepas memastikan pendawaian betul.

    9. Kalibrasi sekurang-kurangnya sekali setahun untuk menjamin ketepatan.