Basic knowledge of gas detector installation and maintenance - Вопросы

  газоанализаторОсновные типы делятся на переносной газоанализатор и ручной газоанализатор, которые представляют собой измерительные приборы, которые с помощью датчиков обнаруживают токсичные и вредные газы в окружающей среде и выдают ранние предупреждения.газоанализаторНеобходимо правильно установить прибор для обеспечения нормальной эксплуатации, давайте кратко его представим.

Установка газового детектора

Первый шаг — это волягазоанализаторУстанавливается в зонах, где возможна утечка газа; прибор должен быть установлен прочно, а местоположение определяется в зависимости от плотности измеряемого газа по сравнению с воздухом. Поскольку плотность измеряемого газа меньше плотности воздуха, детектор следует установить на расстоянии 30–60 см от потолка. Закрепите детектор на стене с помощью анкеров Φ8.

Однако, для обеспечения правильного использования детекторов с целью предотвращения их отказов, следует обратить внимание на следующие явления (места, которые трудно установить):

1. Температура ниже -40°C или выше 70°C

2. Вентиляционные выходы, вентиляционные вентиляторы, двери и другие места с большим потоком воздуха

3. Места с большим количеством водяного пара и капель воды (относительная влажность: более 90%)

4. Места, непосредственно подверженные воздействию пара и дымов

Второй шаг — проводка: при прокладке проводки следует использовать высокозашищенный провод, чтобы предотвратить помехи электрических сигналов, правильно уложить провода и открыть верхнюю крышку.

  1、газоанализаторГазоанализатор обычно использует трёхпроводную передачу, и положительный полюс источника питания обозначен (клемма «VCC»), сигнальный провод (клемма, обозначенная «SIG») и отрицательный полюс источника питания (клемма «GND») соответствуют «24V, mA и GND» комплекта клемм, обозначенных «4-20mA IN» модуля канала доступа. Корпус заземлён (экранная сеть кабеля) надёжно заземлён, а после подключения проводов закрепите шасси.

2. Старт: После завершения подключения питания подайте питание на детектор. После запуска показания будут изменяться от диапазона измерения до стабильного значения, что занимает примерно 15 минут.

Помимо правильной установки, также следует разбираться в простом ремонте.

1. Обслуживание сенсора: как правило, повторная проверка и калибровка через полгода - год после установки и использования, и тестовый отчет будет выдан тестирующей стороной.

2. КогдагазоанализаторДатчик необходимо заменить, когда он теряет чувствительность, например, датчик потока с металлической трубкой, турбинный расходомер, вихревой расходомер, через регулярную калибровку можно определить, вышел ли датчик из строя; когда значение калибровки не достигает значения стандартного газа, датчик следует заменить.

  3、газоанализаторИнспекция всего устройства: детектор должен проверяться регулярно, и его ток сигнала в чистом воздухе составляет DC 4 мА.

Назад к списку

Онлайн-чат
Горячая линия
Предпродажное обслуживание: 13241121312
Послепродажное обслуживание: 010-84932407
WeChat
WeChat такой же, как: 13241121312
QR-код WeChat
Наверх