Determination of Toxic gas detectors installation height - Вопросы

ТоксичныйгазоанализаторОн должен быть установлен в пределах 1 м от источника воздуха, который может протекать. Воспламеняющийся газ в малых взрывозащищённых помещенияхгазоанализаторОн также должен быть установлен в пределах 1 метра от возможного источника утечки. Датчики легковоспламеняющихся газов с удельной плотностью более 0,975, то есть тяжелее воздуха, например, сжиженный газ, должны быть установлены на высоте 0,3-1 м от земли;зонд для легко воспламеняющихся газов, такие как водород, следует устанавливать на расстоянии 0,3-2 м от потолка.

2. ВзрывозащитностьДетектор горючих газовДиапазон обнаружения: Детектор, реагирующий на изменения концентрации одного или нескольких воспламеняющихся газов. Может быть разделен на точечные, линейные и по расстоянию установки газовых детекторов. Детектор устанавливается каждые 15 метров на открытом воздухе, то есть радиус защиты составляет 7,5 метров, а детектор устанавливается каждые 7 метров в закрытых и полу-замкнутых помещениях, то есть радиус защиты составляет 3,5 метра.

Взрывобезопасный зонд не требует особых условий герметичности проводки, а взрывозащищённый зонд требует применения уплотнений и мер взрывозащиты, соответствующих требованиям спецификации проводки, таких как использование взрывозащищённых распределительных коробок, взрывозащищённых соединителей, колен и т. д.

3、Детектор горючих газовРасстояние установки составляет 15 м на открытом воздухе, то есть радиус защиты 7,5 м, а расстояние установки в закрытых и полузакрытых помещениях 7 м, то есть радиус защиты 3,5 м.детектор токсичных газовОн должен быть установлен в пределах 1 метра от возможного источника утечки. Детекторы горючих газов в малых взрывозащищённых помещениях также должны быть установлены в пределах 1 метра от возможного источника утечки. Датчики воспламеняющихся газов с удельным весом больше 0,975, т.е. тяжелее воздуха, такие как сжиженный газ, должны быть установлены на высоте 0,3–1 м от пола; датчики воспламеняющихся газов с удельным весом меньше воздуха, такие как водород, должны быть установлены на высоте 0,3–2 м от потолка.

Назад к списку

Онлайн-чат
Горячая линия
Предпродажное обслуживание: 13241121312
Послепродажное обслуживание: 010-84932407
WeChat
WeChat такой же, как: 13241121312
QR-код WeChat
Наверх