1. Поддерживать прохождение огня и проезд на рабочем месте свободным, очистить мусор, который влияет на безопасность работы;
2. Лестницы, поручни, платформы, крышки и другие объекты на рабочем месте должны быть целыми и прочными, а временные сооружения обеспечивать безопасность;
3. Необходимо принять эффективные защитные меры для карьеров, колодцев, канав и отверствий, которые могут угрожать безопасности на строительной площадке, а также установить предупредительные знаки и ночью включать предупреждающие красные сигналы. Электрический блок питания на ремонтируемом оборудовании должен быть надёжно отключён, а выключатель питания, чтобы повесить предупреждающий знак.
1. Для работы в замкнутых помещениях должна осуществляться система управления разрешениями на работу, и перед началом работы необходимо получить разрешение на безопасную работу в замкнутом пространстве. Трубопроводы, подключенные к другим системам в ограниченном пространстве, должны быть безопасно изолированы, и для тех, которые могут представлять опасность для безопасной работы, должны быть приняты эффективные меры изоляции.
Обеспечить безопасную изоляцию трубопровода можно путем установки заглушек или удаления участка трубы. Заглушка или демонтированная труба не могут быть заменены на водяной затвор или запорный клапан.
2. Отверстия, которые могут угрожать безопасной эксплуатации, а также отверстия, соединенные с ограниченным пространством, должны быть строго герметизированы.
Когда в замкнутом пространстве находятся электрические устройства, такие как мешалки, электропитание должно быть отключено, замкнено, и после остановки машины должна быть повешена предупредительная табличка.
3. Очистка или замена
Перед входом в замкнутое пространство для работы, замкнутое пространство следует очистить или заменить в соответствии с характеристиками материалов в замкнутом пространстве.
4. Вентиляция
Необходимо принимать меры для обеспечения хорошей вентиляции в закрытых помещениях.
Откройте люк, ревизионный люк, материальный люк, клапан, дымовую дверь и другие приспособления, соединённые с атмосферой, для естественной вентиляции. При необходимости можно использовать принудительную вентиляцию.
При использовании подачи воздуха по трубопроводу необходимо проанализировать и подтвердить среду и источник воздуха в трубопроводе перед подачей воздуха.
Запрещено заправлять в замкнутых пространствахкислородИли воздух с обогащением кислородом. Для поддержания хорошей вентиляции в замкнутых пространствах должны быть приняты меры по вентиляции.
5. Мониторинг
Отбор проб и анализ газа в замкнутом пространстве должны проводиться за 30 минут до начала работы, и в ограниченное пространство можно входить только после получения положительных результатов анализа.
Аналитический прибор должен находиться в пределах срока действия калибровки и быть в нормальном рабочем состоянии перед использованием.
Точки отбора проб должны быть репрезентативными, а в замкнутом пространстве большого объема необходимо отбирать пробы в верхней, средней и нижней частях.
Регулярный контроль следует проводить не реже чем каждые 2 часа во время работы, а частоту контроля следует увеличивать при значительных изменениях результатов анализа.
6. Меры индивидуальной защиты
вВоспламеняющийся и взрывоопасный.При работе в замкнутых пространствах носите антистатическую рабочую одежду и рабочую обувь, используйте взрывозащищённые низковольтные лампы и инструменты, не создающие искр.
При работе в замкнутых пространствах с коррозионными средами, такими как кислоты и щелочи, следует надевать защитное оборудование, такое как кислотно-щелочные защитные и рабочие костюмы, рабочую обувь и перчатки.
Надевайте беруши или наушники при работе в замкнутых помещениях, в которых возникает шум.
7. Электробезопасность и освещение
Оператор должен стоять на изолирующей пластине, чтобы обеспечить надежное заземление металлического контейнера. Временное электроснабжение должно проходить через процедуры использования электроэнергии и устанавливаться и демонтироваться в соответствии с положениями GBT 13869.
8. Опека
Должен быть специальный человек для работы вне ограниченного пространства.
Перед входом в ограниченное пространство, ответственный должен проверить меры безопасности с оператором и согласовать сигнал для связи.
При входе в опасные закрытые помещения для работы должны быть добавлены дополнительные опекуны и постоянно контактировать с операторами.
Охранникам запрещено покидать свои посты, фиксировать число и личность операторов на ограниченных объектах, а также учитывать персонал и инструменты.