Flammable gas detectors installation points - Вопросы

    Утечки горючего газа в промышленных и бытовых условиях (например, на кухнях с использованием природного газа) могут быть воспламеняемыми, когда концентрация горючего газа достигает предельного значения, установленного сигнализацией.газоанализаторСигнализация при обнаружении, горючие веществаГазовая сигнализацияЗвуковые и световые сигналы подаются для напоминания людям о необходимости принять меры безопасности, такие как эвакуация, принудительная вентиляция и остановка оборудования. В то время какГазовая сигнализацияОн может быть связан с соответствующим оборудованием, например, при утечке на производстве, в хранении и транспортировке он может приводить в действие системы вентиляции, отключать электропитание, распылять вещества и др., чтобы предотвратить взрывы, пожары, отравления и обеспечить безопасное производство. Обычно используется на химических заводах, нефтебазах, АЗС, металлургических предприятиях и других местах, где образуются горючие газы.

ЛегковоспламеняющийсягазоанализаторСпецификации установки тревоги:

1. Его расположение должно быть в пределах 1 м вокруг клапана, стыка труб, воздушного выхода или точки утечки, как можно ближе, но не мешая работе другого оборудования, и стараться избегать высокотемпературной и влажной среды.

    2. При использовании для газового контроля на большой площади возможна организация зондов на 10-12 квадратных метров, при этом достигается эффект обнаружения и тревоги.

    3. Метод установки может быть: подъем на крышу, настенная установка или установка на зажиме трубы. Установка должна быть надежной и устойчивой, с учетом удобства обслуживания и калибровки.

    4. Высота установки: при обнаружении водорода, природного газа, городского газа и других газов с удельным весом меньше воздуха, следует установить примерно на 1 метр от потолка; при обнаружении газов, таких как сжиженный нефтяной газ, с удельным весом больше воздуха, следует установить на расстоянии примерно 1,5-2 метра от земли.

    5. Проводка должна быть выполнена трехжильным экранированным кабелем, а диаметр отдельного провода больше 1 квадратного миллиметра. Экран должен быть заземлен при прокладке проводки.

  6. Прокладка проводки на месте должна осуществляться через трубу, используемая трубопроводная система должна соответствовать требованиям по пожарной безопасности, а соединение между трубой и зондом должно соответствовать требованиям по пожарной безопасности.

7. Устанавливайте датчик вниз.

  8. В случае отключения питания проводка должна быть подключена, а зонд отлажен после подтверждения правильности подключения.

9. Калибруйте не реже одного раза в год, чтобы гарантировать точность.

Назад к списку

Онлайн-чат
Горячая линия
Предпродажное обслуживание: 13241121312
Послепродажное обслуживание: 010-84932407
WeChat
WeChat такой же, как: 13241121312
QR-код WeChat
Наверх