сигнализация воспламеняющихся газовСостоит из детектора и сигнального прибора, широко используется в нефтяной, газовой, химической, нефтебазовой и других нефтехимических отраслях с горючим газом, используется для обнаружения утечек в опасных зонах внутри и снаружи помещений и является важным прибором для обеспечения производственной и личной безопасности. Когда на испытательном объекте присутствует горючий газ, детектор преобразует газовый сигнал в напряжение или токовый сигнал и передает его на сигнальный прибор, который отображает процентное значение концентрации нижнего предела взрываемости горючего газа. Когда концентрация горючего газа превышает установленное значение тревоги, срабатывает звуковой и световой сигнал тревоги, и дежурный персонал своевременно принимает меры безопасности, чтобы избежать взрыва.
Ниже представлено краткое введение в методы и меры предосторожности при выборе, установке, использовании и техническом обслуживании сигнализаторов воспламеняющихся газов:
1. Меры предосторожности при применении
сигнализация воспламеняющихся газовКак только фиксированная установка будет выполнена, её положение трудно изменить. Исходя из накопленного за годы опыта работы, при её применении следует учитывать следующие моменты.
(1) Определите возможные точки утечки на устройствах, подлежащих контролю, проанализируйте давление утечки, направление и другие факторы, и составьте карту распределения положения зондов, которая делится на три уровня: I., II., III. в зависимости от степени утечки.
(2) В зависимости от конкретных факторов, таких как направление воздушного потока и направление ветра на объекте, при значительной утечке оценивается направление утечки горючего газа.
(3) В зависимости от плотности утечки газа (больше или меньше воздуха), с учётом направления воздушного потока, составляется трёхмерная карта направления утечки, и схема установки начальной точки создаётся в нижестоящем направлении потока.
(4) Исследовать, является ли состояние утечки точки микроутечкой или струйной утечкой. Если это незначительная утечка, место установки датчика должно быть ближе к точке утечки. Если это струйная утечка, немного отступить от точки утечки. Исходя из этих условий, был разработан окончательный план установки точки. Таким образом, можно оценить количество и разновидности материалов, которые нужно закупить.
(5) Для мест с большим утечкой легковоспламеняющихся газов следует установить точку обнаружения каждые 10-20 м в соответствии с соответствующими нормами. Для небольших и прерывистых насосных, которые не работают постоянно, необходимо учитывать возможность утечки легковоспламеняющихся газов, и детектор обычно следует устанавливать на вытяжке.
(6) Для мест с утечкой водорода детектор следует установить на плоскости над точкой утечки.
(7) Для сред с газовой плотностью, превышающей плотность воздуха, детектор следует устанавливать на нижней плоскости ниже точки утечки и обращать внимание на характеристики окружающей среды. В местах, где легковоспламеняющийся газ легко накапливается, следует уделять особое внимание установке контрольных точек безопасности.
(8) Для открытой среды распространения и выхода легковоспламеняющегося газа, при отсутствии хорошей вентиляции легко может возникнуть ситуация, когда содержание газа в воздухе в определенной области приблизится к нижнему пределу взрываемости или достигнет его — это контрольные точки безопасности, которые нельзя игнорировать.
Согласно анализу аварий на месте, более половины из них были вызваны неправильной установкой и калибровкой. Поэтому необходимо учитывать необходимые меры для правильной установки и калибровки для снижения количества отказов.
2.сигнализация воспламеняющихся газовМеры предосторожности при установке:
(1) Вблизи сигнализации не должно быть сильного электромагнитного поля (например, мощные двигатели, трансформаторы), которое влияет на работу прибора.
(2)ТревогаЭто средство безопасности с функциями звукового и светового отображения, которое следует устанавливать в местах, где его легко увидеть и услышать персоналу, чтобы своевременно устранять скрытые опасности.
(3) Высота установки сигнализации должна составлять обычно 160-170 см, чтобы технический персонал мог выполнять ежедневное обслуживание.
(4) Зонд сигнализации является в основном детектирующим элементом, который контактирует с датчиком горючего газа, и состоит из катушки платиновой проволоки, покрытой глиноземом и клеем, а его внешняя поверхность покрыта платиной, палладием и другими редкими металлами. Поэтому при установке важно быть осторожным, чтобы не сломать зонд.
(5) Плотность газа, который необходимо измерить, различается, и положение установки внутреннего датчика также должно различаться. Когда плотность измеряемого газа меньше плотности воздуха, датчик следует устанавливать на расстоянии 30 см от потолка, направленным вниз; наоборот, датчик следует устанавливать на расстоянии 30 см от пола, направленным вверх.
(6) Высоту установки открытого зонда можно выбрать в зависимости от плотности измеряемого газа, при этом следует уделять особое внимание тому, чтобы зонд был установлен со стороны, обращенной по направлению ветра.
(7) Соединительный кабель сигнальной линии тревоги должен быть оснащен защитной муфтой, а на проводке датчика лучше добавить металлический рукав и обращать внимание на взрывозащиту на заводе.
(8) После установки и наладки обязательно установить дышащий водонепроницаемый чехол, чтобы предотвратить попадание дождевой воды и повреждение датчика.
3.сигнализация воспламеняющихся газовМеры предосторожности при калибровке
(1) Принципиально следует использовать стандартный образцовый газ, прошедший измерение и сертификацию, соответствующий газу, который подлежит испытанию. Выбранный стандартный образцовый газ для одного и того же исследуемого вещества может различаться, и точки срабатывания сигнализации также различны.
(2) Перед калибровкой окружающая среда зонда должна быть свободной от горючего газа. Если есть горючий газ, сначала следует снять дождевой колпак, заполнить его определенным количеством чистого воздуха, а затем непрерывно подавать пробный газ, чтобы обеспечить точность калибровки.
(3) Когда измеряемый газ представляет собой смесь углеводородов, предпочтительным образцом газа является изобутан, затем идет пропан.
(4) Для смесей углеводородов или смесей углеводородов с большой разницей в теплоте, выделяемой при сгорании газов с низкой концентрацией взрываемости, в качестве пробных газов в крайнем случае могут использоваться бутан, изобутан, пропан и другие легко доступные и стабильные однокомпонентные топлива. В этом случае диапазон измерений сигнализации должен быть скорректирован в соответствии с определённой зависимостью преобразования импульсов.
4. Метод использования и обслуживания сигнализации о воспламеняющихся газах
сигнализация воспламеняющихся газовСуществует много типов и моделей, но основной принцип схемы одинаков, поэтому методы использования и обслуживания также схожи. Методы использования и обслуживания описаны следующим образом:
(1) Срок службы элементов обнаружения и компенсирующих компонентов обычно составляет 3-5 лет. При разумных условиях использования и правильном обслуживании его срок службы можно продлить.
(2) Для сигнализаций с тестовой кнопкой требуется нажимать тестовую кнопку раз в неделю, чтобы проверить нормальную работу системы сигнализации. Нулевую точку и измерительный диапазон сигнализации следует проверять каждые 2 месяца.
(3) Необходимо часто проверять детектор на случайное проникновение воды. При тестировании прибора должна быть снята вентиляционная крышка детектора и очищена, чтобы предотвратить засорение.
(4) Детектор является взрывозащищённым оборудованием и не должен использоваться за пределами указанного диапазона. Детектор нельзя использовать в местах, содержащих серу. Детектор следует использовать по возможности, когда концентрация горючего газа ниже нижнего предела взрываемости, иначе компонент может перегореть.
(5) Полупроводниковые детекторы с разогретой нитью не следует использовать в условиях гипоксии. Не подвергайте зонд воздействию большого количества горючего газа.